Após visita efectuada ao local ontem constatou-se que apesar de alguma longevidade do edifício este já tem estrutura em betão armado, não apresenta quaisquer sinais de problemas ou mau funcionamento etrutural e está em muito bom estado de conservação.
O aquário irá ser montado sobre a laje do 2º piso, encostado a uma parede mestra e portanto práticamente sobre o apoio da laje.
Para estas condições de apoio o agravamento dos momentos na laje são muito pequenos, havendo apenas na tensão de corte um agravamento de 0.3Kg/cm2 (em unidades antigas), que consideramos perfeitamente aceitável para as condições observadas.
Por outro lado o compartimento onde o aquário vái ser instalado (um gabinete praticamente vazio) está muito pouco carregado, e como tal tem uma boa reserva de resistência.
Atendendo a estes factos tranquilizámos o Dr. Pedro Lemos, tendo no entanto deixado alguns alertas tais como o aquário de repente aparecer desvivelado, aparecimento de fissuras nas paredes, etc, para vigilância após a montagem do aquário, indiciando neste caso que algo de preocupante se está a passar(esmagamento do pavimento flutuante em madeira, deformação da laje ou cedência do apoio) que pensamos não vir a acontecer.
Mandem sempre.
Cumprimentos
Martins de Sousa