Boa tarde Diogo
Não tenho qualquer esquema eléctrico do projecto.
Digamos que ele acaba por estar representado no esquema do PLC.
Também é simples... estamos a falar de 5 Inputs (bóias, sensores...) e 4 Outputs (3 bombas e 1 electroválvula).
Quando o PLC recebe sinal de uma bóia, executa algo ou não...
Depois tens as outras condições de trabalho, isto é... se estiveres a enviar água doce para o aquário (osmoregulação), mas se entretanto a bóia do tanque de reposição ficar actuada (valor '1') então a reposição é suspensa.
De seguida a electroválvula é actuada de modo a realizar água de osmose.
Muitas das operações são ajustadas por temporizadores.
Ex: O tanque de reposição, está ajustado para receber água doce durante 15minutos, findos os quais, a electroválvula cessa a sua actividade.
No caso das TPA's, só a executo se a bóia que está no tanque da TPA, não estiver actuada. Caso contrário significa que não tenho água para a realizar.
Caso tenha água, e isto é verificado diariamente às 20h, retiro água do aquário durante 2:30min, findos os quais, coloco água limpa até que o sensor de osmoregulação esteja actuado.
Esta operação está delimitada no tempo em 10min, ou seja, às 20h10min, acabou-se a TPA, tempo suficiente para a TPA ser executada.
No caso da osmoregulação, se o sensor estiver fora de água 10s (pois então não terá sido a ondulação a provocar a sua actuação), então procedo à reposição de água doce, até que o sensor esteja novamente dentro de água.
Estou a falar sempre em sinais de '0' e '1'.
Claro que todas estas operações, só são efectuadas se a bóia de nível máximo da sump permitir de modo a evitar inundações.
Posso-te ajudar mais detalhadamente se quiseres.
Abraço